樓主  發表于: 2025-04-25 14:44
PLC和觸摸屏通訊故障,修的人檢測后說,PLC壞了。
然而PLC程序可以正常的讀和寫。
編程電纜用的PLC接口,和與觸摸屏的通訊接口,是同一個接口。
PLC壞的理由是什么?
總覺得被忽悠了。
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2275 個
工控威望: 2591 點
下載積分: 11892 分
在線時間: 927(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-09-08
查看泰山之石的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-04-28 10:07
看破不說破
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2275 個
工控威望: 2591 點
下載積分: 11892 分
在線時間: 927(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-09-08
查看泰山之石的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-05-16 11:46
引用
引用第18樓jcx168于2025-05-15 16:31發表的  :
這不是很正常嗎?人家要賺錢,我以前的公司的設備,對方沒有技術員,屏幕不亮了,我們直接說壞了,其實就是屏幕供電24V斷了

這是最正常不過了